七层厂房,柱网11mX11m,首层7.8米,标准层5.2米,侧刚比算不过去,可否只在首层电梯或楼梯位置加剪力墙以提高刚度?
全部回答(1 )
仅仅改变下部剪力墙厚度,对侧向刚度增加是非常 有限的,如果局部能适量增加一些剪力墙的话,效果会非常好