土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 单层钢框架、外露式柱脚、抗规8.2.8.5

本人遇到一个项目,7度和8度区的轻钢屋面单层钢框架,加气块嵌砌墙体。

轴压比低至0.02,请问柱脚想采用外露式刚接柱脚是否必须要满足8.2.8条的极限承载力的要求。

我在查询了很久,找到一篇《余海群总工:设计、规范和计算——从外露式柱脚的设计谈起》的PPT;

PPT里只写明了问题,没有说答案。

恳请知道内容的兄弟补充以下问题的回答:

外露式柱脚能用于8度区么?

刚接设计时必须验算强节点吗?

全部回答(1 )

  • 我是大淑女

    不能用于8度区,能用于6,7度

    2020-03-01 13:17:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。