我们这边有台空调箱最近一段时间开始振动的十分厉害,想请问一下有什么原因会导致这个。
全部回答(1 )
现场工作的复杂性,可能会有很多因素对风机箱的运行状态产生或大或小的影响。异常振动的原因主要有: 1.空调箱设备轴承与电机轴不同中心; 2.基础不牢固,或空调箱设备整体支撑刚度不足; 3.检查不及时,空调箱设备的螺栓、铆钉松动或叶轮变形; 4.叶轮轴盘孔与风机箱设备轴之间的配合松动; 5.空调箱叶片上有灰尘或污物,或有磨损或变形,使转子不平衡; 6.空调箱进出口管道安装不合理,出现共振现象; 7.空调箱轴承温度异常或轴承箱剧烈振动; 8.空调箱在使用过程中,所选润滑脂质量不合格,或有杂质混入,或变质; 9.空调箱设备外壳或进口与叶轮摩擦; 10.可能是由于空调箱电机电流过大,或温升过高。也可能是由于系统无法匹配空调箱的性能,使风机处于低压大流量区域,运行不是很好。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 598 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
现场工作的复杂性,可能会有很多因素对风机箱的运行状态产生或大或小的影响。异常振动的原因主要有:
1.空调箱设备轴承与电机轴不同中心;
2.基础不牢固,或空调箱设备整体支撑刚度不足;
3.检查不及时,空调箱设备的螺栓、铆钉松动或叶轮变形;
4.叶轮轴盘孔与风机箱设备轴之间的配合松动;
5.空调箱叶片上有灰尘或污物,或有磨损或变形,使转子不平衡;
6.空调箱进出口管道安装不合理,出现共振现象;
7.空调箱轴承温度异常或轴承箱剧烈振动;
8.空调箱在使用过程中,所选润滑脂质量不合格,或有杂质混入,或变质;
9.空调箱设备外壳或进口与叶轮摩擦;
10.可能是由于空调箱电机电流过大,或温升过高。也可能是由于系统无法匹配空调箱的性能,使风机处于低压大流量区域,运行不是很好。