求教:进场的钢筋要进行取样检验,实际操作的时候可以是60吨里面多个炉批号吗?是同一牌号、同一规格的。我现在的工地刚进场一批36吨的HRB400E钢筋,同一规格的直径25有5个炉批号。 一般来说,检验批是由同一牌号、同一炉批号、同一规格的钢筋组成,不大于60吨。 我查询了《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499.2—2007,里面说“允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。” 有谁实际操作过?
建筑施工