地勘提了场地“常水位在地表下0.5-1.3米”。理正计算时墙前墙后常年水位标高按-0.5米输入,配筋很大。请问要是我考虑在墙身沿墙高方向每隔2米设置泄水孔,还有墙后填土要求吸水性较差的砂性土等,是否可以在计算时墙前墙后常年水位标高按-1.0米左右输入,还是仍然按照地勘最不利-0.5米,或让地勘明确常水位具体多少。
全部回答(1 )
看当地传统的,一般等于墙前水位+0.5m,也有按地下水位考虑的。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2149 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
看当地传统的,一般等于墙前水位+0.5m,也有按地下水位考虑的。