土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?


请问:冷却塔在屋顶,冷却水泵和主机在地下室,地下室有个冷却水箱,冷却水从冷却水箱用水泵送经主机到屋顶冷却塔,冷却塔水自己流到地下室冷却水箱。这样的地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?

全部回答(1 )

  • yu雨后初晴

    水箱满足高位水,全回时,水箱不溢出。水箱内容积大小,看工艺要求,满足15分

    钟,半小时。水箱内加温控

    起冷却塔风机

    2019-12-13 16:19:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。