土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我设计的是一栋黑龙江绥化地区的普通厂房,主要是放
我设计的是一栋黑龙江绥化地区的普通厂房,主要是放一下机械设别的,平时没人出入,甲方要求无需做采暖设备,节省投资,请问一下,哪如果室内不保温的话,室内消火栓应该如何保温了,请指教,谢谢!

全部回答(3 )

  • 石敢当他爹地

    如果一定要上消火栓的话,要做室内地下式消火栓井,给水干管的标高要在冰冻线


    以下,约-2.2米。实际上是按黑龙江室外地下消火栓做法去做,只是放在了室内。



    2019-12-11 16:09:11 来自 PC 评论 举报
  • 我佛慈悲为怀
    建议采用干式室内消火栓系统。
    2019-12-20 15:40:20 来自 PC 评论 举报