土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问,事故排风的风管在厨房的开口位置在哪里?
在那个位置比较合适,商场要求是在灶台附件,有没有相关的规范或规定?

全部回答(1 )

  • 胆小怕

    在地下建筑的厨房要设置事故通风,这时排出的气体有可燃、爆炸的危险,防火规范50016-2014中9.3.6要求 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:1、排风系统应设置导除静电的接地装置;2、排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;3、 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。

       那么问题来了,土建风道作为厨房事故排风肯定不可以了,那么内衬金属风道可以吗?内衬金属风道算不算暗装?还有请教下各位大佬,金属风道耐火极限有没有要求,具体条文怎么说的?

    2020-01-02 10:07:02 来自 PC 评论 举报