正在加载...
请问:
变压器最大电流谐波计算,按照变压器额定容量算,与实际负荷大小无关吧?
以下计算方式正确吗?
1、变压器额定容量2500kVA,短路阻抗7.64%,则
短路容量=额定容量/短路阻抗
=2.5MVA/0.0764=32.7MVA
2、实际谐波电流阈值=
(实际短路容量/基准短路容量)*谐波电流允许值
=(32.7/10)*62=202A (三次)
全部回答(2 )
精确算是要测量的,粗算最简单是按变压器容量,以污水厂为例,稍微精确点就要算变频设备的电流,按20~30取谐波值进行补偿,而实际情况假设算出来是200左右,为了防止谐振,都会往大了选。个人觉得这个作用不大,本身电容补偿就有7%电抗,7次以上谐波基本上占比很小,滤不滤的都差不多
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
精确算是要测量的,粗算最简单是按变压器容量,以污水厂为例,稍微精确点就要算变频设备的电流,按20~30取谐波值进行补偿,而实际情况假设算出来是200左右,为了防止谐振,都会往大了选。个人觉得这个作用不大,本身电容补偿就有7%电抗,7次以上谐波基本上占比很小,滤不滤的都差不多