图审意见:最不利点处室内消火栓栓口动压小于0.25Mpa,不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12-2条。

建筑是多层公建,共四层,建筑面积为1035.41平方米,建筑高度15.6米。

刚接触给排水设计没多久,看着一脸懵逼,请问我要设置什么使其满足规范?

全部回答(1 )

  • 政委
    看看消防高度有没有超15米,建筑高度不等于消防高度,字面上理解,入口水压不小于0.38~0.40MPA左右。
    2019-12-25 11:48:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。