土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于这个工程的电动阀和防火阀的运行顺序

这张图室内是配电房,下方是隧道行车道。墙厚约300-400,电动阀防火阀对穿。


1.假如发生火灾,外面的防火阀到了70直接关了,里面的电动阀 排烟风机即使联动信号来了,那这时候不是动不动都没用了?既然外面防火阀关闭了,那么里面的电动阀 ,排烟风机还有什么用?


2.如果我的想法是错误的,请告诉我正确的运行机制,谢谢了!

我的疑惑在如上,希望有大师帮我解答下我的疑惑

15703533549775235470.png


全部回答(1 )

  • cof1557799064375

    排烟系统中用到的是280℃防火阀,70℃是给平时空调、通风用的,所以70℃防火阀熔断不影响排烟风机。

    如有帮助请采纳。

    2019-11-21 15:24:21 来自 PC 评论 举报