隔离手车的试验位置闭锁分段柜的手车有无问题
隔离手车的试验位置闭锁分段柜的手车有无问题
发布于
2019-08-26 16:52:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
白鸽子
隔离处于合闸时才可以操作分段断路器,反过来也一样,当分段断路器处于合闸时隔离柜是不能执行断开操作的;分段断路器合闸位置串接隔离的工作位置接点,隔离闭锁电磁铁处也需要串接分段断路器的辅助闭点