土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助,冷库机组制冷量的估算。
冷库制冷量估算,求解。
320立方冷藏库,-18度,冷藏肉类,需配多大制冷量的机组?
按吨位、机械负荷估算出来才6kw多,是不是错了。

全部回答(2 )

  • 二邦
    应该算错了,跟周围环境也有很大关系;我工作单位厂房内冷库温度-20℃,体积240方,制冷量12.69KW,冷冻库墙板、吊顶采用200mm厚聚氨酯(PU)冷库板,耐火等级B1级。地面:150PU+150混凝土;供参考!
    2019-07-10 16:08:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。