土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 双电源开关用了3p要不要改4p
有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。

全部回答(1 )

  • lzmlzldy

    TN-S需要4P,TN-C-S不需要。

    2021-06-30 17:32:30 来自 PC 评论 举报

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10