土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀该从那一层开始设置?
在建筑给水系统中:

3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:

   1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;

   2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;

   3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。

建筑消火栓系统中:

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

   1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

建筑喷淋系统中:

4.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:

   2 控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管;

  想问一下如何计算具体从那一层开始往下设置减压阀/减压孔板?

全部回答(2 )

  • sailorshi
    以减压孔板为例,要计算每层横干管接出的地方,设计压力值是多少,再确定减压后的压力(喷淋一般按40米左右),这样就可以得要需要减掉的压力。再用天正计算孔板孔径,(计算-减压孔板),计算后取整数。注意,孔板孔径一般不能小于管径的1/3,即150的管道不能用小于50的孔板。
    2019-11-27 15:08:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10