高压双回路有联络,T1,T2一路高压;T3一路高压。
请问下图方案能满足一级负荷供电吗?
全部回答(2 )
令T1、T2取自市电1,T3取自市电2。首先消防主供由两路市电接入,低压设母联。消防备供由市电1以及柴发接入。满足双电源要求。我之前做过类似项目,不建议申请高压做母联。一方面要交高可靠性费,另外容易产生倒送。