土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问箱变与建筑之间的防火间距?
请问箱变与建筑之间的距离需要多大才能防火要求?有规范依据么?

全部回答(3 )

  • fengche1988
    防火规范上好像有相关内容,但是施工中有见过挨着建筑的
    2019-05-20 12:59:20 来自 PC 评论 举报
  • yhb7506
    首先要根据建筑物的防火间距确定其距离。 其次在全国民用建筑工程设计技术措施-电气 中3.4.5条的第7款要求箱变距离人行道不小于1.0米,据主体建筑不小于1.5米。
    2019-05-28 06:05:28 来自 PC 评论 举报