最近有一个养老院的项目,高度15m 现在需要确定消防负荷的配电等级
按照GB50016-2014(2018修订) 5.1.1独立建造的老年人照料设施如果直接划分为一类高层民用建筑,那按照10.1.1~3消防用电应按照一级负荷供电。
另外有一种说法是:该养老院低于24m 不属于高层建筑 这样的话按照10.1.1~3 可按三级负荷供电。
究竟哪一种说法才对啊??
全部回答(7 )
主题
回复
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(7 )
-
anheijiye
理解的问题,看建规条文说明:“例如,将高层医疗建筑、高层老年人照料设施划为一类,主要考虑了建筑中有不少人员行动不便、疏散困难,建筑内发生火灾易致人员伤亡。”所以就是一类,采用一级负荷