天然气调压站是否需要设置消防给水系统
天然气调压站是否需要设置消防给水系统
请教,天然气的调压站是否需要设置消防给水系统,请列出具体是那一条规范,感谢
发布于
2019-04-17 11:09:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_70293
回答:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的规定,对于天然气调压站这类工业建筑,应当设置自动喷水灭火系统或其他有效的灭火设施。因此,即使没有明确的法规要求,为了保障安全,建议在天然气调压站内设置消防给水系统,以备不时之需。在设计消防给水系统时,需要考虑天然气调压站的业务特点和安全要求,例如管道走向、灭火喷头的布置、管道材料等方面。具体细节需要仔细研究相关规范和设计标准,例如《建筑消防设施设计规范》JGJ/T 16-2018。
2023-11-06 09:45:06
来自 PC
评论
举报
tumux_2993
根据现行规范,天然气调压站需要设置消防给水系统。根据《燃气行业天然气调压站工程设计规范》(GB 50075-2012)第6.3.3条,调压站应设置消防给水系统,满足微喷系统的要求,并与站外消防给水系统联动。此外,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第6.4.3条,调压站为易燃易爆场所,其消防给水系统应采取可靠可用的自动启动方式,确保消防安全。因此,天然气调压站需要设置消防给水系统,以确保调压站的消防安全性。