关于高压电缆头出现蓝色放电火花问题
关于高压电缆头出现蓝色放电火花问题
哪位高手解答一下啊,我们公司一面35KV高压柜内内进线电缆近期多次出现电缆终端头附近有放电或是爬电情况。关灯后可隐约看到蓝色火花放电,听到明显滋滋声,有时过两天就消失了。天气也不潮湿,也多次擦拭。之后还是不定期发生,到底哪里出问题呢?
发布于
2019-03-22 18:50:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
灵魂断路器
看下接头处压紧没,靠近终端头处是否有电流互感器之类的电气原件