筏板基础,混凝土钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。该如何处理,谢谢

全部回答(3 )

  • 敬于才华

    与设计单位、施工单位进行沟通,制定钢筋连接的合理方案,并在监理或者相关部门的配合下维护结构的安全性能。正常情况下改成焊接。

    2023-11-08 14:29:08 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:钢筋接头在施工缝处预留长度不够以及未错开的情况,严重影响结构的安全性能。根据《钢筋混凝土工程施工质量检验评定标准》(GB50204-2017)第7.4.3条规定,施工缝处的钢筋预留长度应不少于50倍钢筋直径(最小不少于150mm),且相邻两股钢筋的长度应错开不少于1m。如果已经发现钢筋接头在施工缝处预留长度不够或未错开,应及时与设计单位、施工单位进行沟通,制定钢筋连接的合理方案,并在监理或者相关部门的配合下维护结构的安全性能。在后续的钢筋连接过程中,应严格按照规范进行操作,并在质检合格后方可进行下一步施工。