土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 关于逃生平台设置和消防水箱的设置
 有两个问题想请教各位。第一是,在高层建筑中18层,有两个单元,顶楼的逃生通道是否可以穿过一个房间(房间防止设备)再到逃生平台?  第二是,消防水箱设置是否可以在住户的卧室上面,不加稳压泵。 谢谢

全部回答(2 )

  • tumux_21664
    回答:关于逃生平台设置,我们需要遵循《建筑设计防火规范》中有关逃生平台设置的规定。根据该规范,多层建筑的每个楼层应当设置至少一个逃生平台,面积不小于2.0m?,其出口位置应当设置在安全出口外墙上方且不得低于离地面2.0m以上。此外,还需要根据建筑的具体情况,考虑逃生平台的数量和位置。关于消防水箱的设置,我们需要遵循《建筑设计消防规范》中有关消防水源设置的规定。根据该规范,建筑物消防水源应当根据建筑物的高度、面积和使用性质等要素进行配置,并且满足一定的水压、流量和可靠性要求。消防水箱的设计应当符合相关的国家标准和规范,例如《建筑给水排水及采暖工程设计规范》和《建筑消防设施设计规范》,并且需要经过合格的设计和施工单位的专业人员进行设计和安装。
    2023-09-28 14:29:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:关于逃生平台设置,根据现行规范,建筑物高度在24米及以上应设置逃生平台,平台面积不小于2.5㎡,周边建筑物高度差不超过3米。逃生平台的设置位置应考虑逃生线路和消防通道的合理性,具体详见规范条文《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第4章第4.3节。关于消防水箱的设置,现行规范要求建筑物高度在60米以上或地下建筑物深度在20米以上时,应在建筑内设置消防水箱,并应满足一定的水流量和工作时间要求。具体的设置标准和要求详见规范条文《建筑设计消防规范》(GB 50016-2014)第9章第9.4节。在设计消防水箱时,要注重选择合适的水箱类型和容积,并保证水箱的运行、维护和检测设施齐全,确保消防水源的可靠性和及时性。
    2023-09-28 14:29:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

20.77 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10