这个过道是否增加防排烟?
这个过道是否增加防排烟?
这个过道是二层商业两个疏散通道之间距离是38米(红线标注)。红色区域原来是过道的一部分,有窗。现在隔为商铺,过道变为内走廊。请问,在这个区域要不要增加排烟?
发布于
2019-01-26 18:41:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
fenglglglg00
你这个内走道长度超过20米了,需要考虑防排烟的
2019-02-19 10:39:19
来自 PC
评论
举报