求教各位专家,橡胶初加工废水处理系统,废水进水COD8000左右,含有硫酸根,废水经过酸化池后用石灰水调节并去除硫酸根,再进入UASB厌氧产沼气然后进入沉淀池再依次进入AOA
O及一体化氧化沟,最后排放,现在发现酸化池很臭,第一个缺氧池也发臭,缺氧池进水COD3000多,PH7.6,水黑色有蛆,好氧池溶解氧20mg/L,PH8.2,整个系统处理后出水氨氮偏高,硫酸根离子高,请问问题最有可能出在哪里了?怎么减轻发臭现象?
发布于
2018-12-21 12:04:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zsh011698
这么高深的问题,应该属于环保研究范围。得请教专家,建议你先百度搜索。
2018-12-24 08:52:24
来自 PC
评论
举报
张木林
硫酸盐被还原了,生成硫化氢