土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管用C型钢作支架能否设在风管法兰处?

风管用C型钢作支架能否设在风管法兰处?

C型钢作为一种新的支架形式,一般采用缺口朝下,方式要做风管支架,但是遇到业主要求C型钢缺口朝上包住风管法兰形式做支架。

经查规范,支架不能设在风口阀门处,并未找到不能设在法兰处依据,请各位同行指教。。。

全部回答(2 )

  • fredfq

    规范、标准图集并没有明确要求,所以从这个角度来说,业主的要求并没有违规。

    在实际操作上,不建议将C型钢的缺口包住法兰:1、针对保温风管(风管材质不明确,按照金属风管考虑),为了避免产生冷桥,支吊架通过垫木与风管接触,影响层高;2、所有的风管都存在拆卸的可能,C型钢包住法兰后,在拆卸时存在一定难度和掉落的风险。

    2018-12-29 17:10:29 来自 PC 评论 举报
  • cfjk
    首先C型钢就不能开口朝上,这样支架的受力就打折扣了,如果是空调风管的话,C型钢包住法兰就会存在气室将来冷凝水不断。支架尽量避免靠近风管法兰,风管测试不合格时调整也方便。
    2019-02-27 16:36:27 来自 PC 评论 举报