关于下排风的排风量问题
关于下排风的排风量问题
通风系统设计时,常常要设计一部分下排风口,但是,下排风口的排风量究竟如何确定,哪里能找到相关规定,望各路大侠留下意见,谢谢!
发布于
2013-08-27 16:46:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
littlejelly
我通常的做法是这样的:1.对于排除污染物密度比空气小,或虽大,但室内有稳定的上升气流时,宜从房间上部排出所需风量的2/3,从下部排出1/3;2.对于排除污染物密度比空气大,室内无稳定的上升气流时,宜从房间上部排出所需风量的1/3,从下部排出2/3;3.对于气体灭火房间,下排风口风量约5次换气考虑。