土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
注册考试
\
注册暖通工程师
\
请帮助:空调冷冻水系统正在运行,水泵出口压力等于?
请帮助:空调冷冻水系统正在运行,水泵出口压力等于?
请帮助:空调冷冻水系统正在运行或开始运行的瞬间,水泵出口压力等于?答案:水泵出口处的静压与水泵全压之和或水泵出口处的静压与水泵静压之和。 此答案对吗? 请指教。
发布于
2007-09-09 16:42:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hqstank
这道题我在习题集上也看过,个人分析
1\启动瞬间是"水泵出口处的静压与水泵全压之和"
2\启动后是"水泵出口处的静压与水泵静压之和"
分析原因是启动瞬间,流体尚未流动,也就没有动压,水泵扬程全部表现为静压,
当启动后,流体流动,此时即有动压又有静压,我们正常所指的压力都指的表压,而表压指的是静压
在水泵启动时,出口安装的压力表瞬间先变大,然后变小,就是因为先是全部为静压,然后部分变为动压的原因
2007-09-09 16:58:09
来自 PC
评论
举报
jhmjhmjhm
谢谢啊
2007-09-09 17:57:09
来自 PC
评论
举报
相关推荐
jhmjhmjhm
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
注册暖通工程师
返回版块
5.2 万条内容 · 271 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
