土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 乙类砌体查抗震标7.1.5 横墙间距时 用提高一度查么?
乙类砌体查抗震标7.1.5 横墙间距时 用提高一度查么?

全部回答(4 )

  • rencm_1111
    个人认为需要提高一度
    因为乙类建筑需要按照提高一度来查抗震措施 而抗规范里面除了地震力计算和内力调整的内容外 都属于抗震措施

    所以需要提高一度来查
    2017-10-23 23:28:23 来自 PC 评论 举报
  • 路漫漫兮
    参考朱总抗规应用与分析中的观点,7.1.2为设防烈度,其余的都是设防标准,即按设防类别调整后的烈度,所以7.1.4对乙类,应该是设防烈度提高一度来查。
    参考文献:朱炳寅,《建筑抗震设计规范应用与分析》,中国建筑工业出版社,2011,P345,第7章的说明部分条款4。
    2017-11-30 08:33:30 来自 PC 评论 举报