洁净室风柜设计:风量根据洁净室级别换气次数,体积可以很简单的得到。总风量=换气次数风量+正压风量+排风量。新风比=(正压风量+排风量)/总风量,根据新风比可以得到新回风混合后的状态,然后直接表冷处理到干球温度14度,相对湿度95%,根据混合点的与14度、95%两点的焓差A*1.2*总风量/3600,得到表冷的制冷量。然后根据送风温差。等湿加热到送风点18度,根据两点的焓差B*1.2*总风量/3600,得到电加热的功率。我得出的风柜风量、制冷量、加热量正确的吗,这样设计根本不需要知道洁净室的冷负荷、热湿比什么的。大虾们。可否指导一下正确的方法?
发布于2018-10-31 09:59:31
全部回答(1 )