土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 抗震设计防排烟风管管材要求
抗震设计规范要求高层建筑及9度以上地区应采用金属风管,那么高层建筑的地下车库防排烟可以采用玻镁复合风管么

全部回答(1 )

  • 小旋风

    采用金属、非金属薄板或其他不燃材料制作而成,其中非金属材料一般采用硬聚氯乙烯、玻璃钢等,金属材料一般为镀锌薄板。另外,采用不燃材料面层与绝热材料内板复合制成的风管称为复合风管。

    GB50016-2006《建筑设计防火规范》:

    防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。

    排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。

    GB 50738-2011《通风与空调工程施工规范》:

    4.1.3洁净空调系统风管材质的选用应符合设计要求,宜选用优质镀锌钢板、铝合金板、不锈钢板、复合钢板等

    表5.1.2列举了非金属风管的材质

    有:无极玻璃钢、硬聚氯乙烯、酚醛铝箔、聚氨酯铝箔、玻璃纤维、玻镁复合板材

    http://bbs.co188.com/thread-865262-1-1.html