土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于钢筋机械连接与焊接的问题!
下图出自结构总说明,如里面的要求,(问题一)是不是本工程必须采用机械连接。现柱子采用的电渣压力焊,梁采用帮扶焊,参照说明本工程属于钢筋接头属于一级接头,(问题二)电渣压力焊与帮扶焊属于几级接头,查何处规范。

全部回答(1 )

  • wx_1611886322416

    刚来这个位置,疑问为什么这个问题属于热论问题。

    根据抗拉强度以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,接头应分为下列三个等级:
    Ⅰ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。
    Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。
    Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的 1.35 倍,并具有一定的延性及反复拉压性能。
    规范就看行业规范JGJ107《 钢筋机械连接通用技术规程》,JGJ18《钢筋焊接及验收规程》。机械连接要分等级,焊接暂未看见,有知道的专家同行可以提醒下。
    2021-01-30 09:28:30 来自 PC 评论 举报