土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库防火分区约2300左右,排烟系统怎么做?
请教:地下车库防火分区略大于2000平方,约2300左右,是否必须划分两个防烟分区。能否不划分,大家是怎么做的?

全部回答(2 )

  • 同济小生
    1、防烟分区划分,反正是利用结构的梁作为挡烟垂壁,所以可以根据需要任一划分;
    2、排风(烟)机的选择,可以选一台,也可以选两台。如果选一台,那么就是1台风机带两个排烟分区,主干管会大点,因为总风量大;如果选两台,就分别对应,主干管会小一点。从实际工程优化与合理性的角度来说,选两台风机分别防烟分区一一对应是比较好的!
    2019-01-28 10:30:28 来自 PC 评论 举报
  • shuanghost

    必须划分两个防烟分区


    2019-06-06 14:52:06 来自 PC 评论 举报