土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于城市综合管廊的一些问题,求指教
1、管廊里带电设备的等电位措施是否有成系统的解决方案能避免后期在支架槽钢上焊接
2、架设电缆时会有那种像盒子一样的桥架吗,然后再放在成品支吊架上
3、给排水管需要成品支吊架架起来吗或什么管需要什么管不需要,出于什么的考虑呢
3、燃气管单独放舱是否浪费空间了,或者说燃气管能和什么管一起放
谢谢老师。

全部回答(2 )

  • wxwangw123

    详见:城市综合管廊工程技术规范 GB50838-2015


    2018-11-16 22:43:16 来自 PC 评论 举报
  • isaiahwu
    等电位措施,都是隔一段就连接一下的,管廊里面都有等电位连接点或者扁铁的。不管是电缆还是给排水管道在管廊里面,都需要支架或者吊架,这在建筑给排水里面有规定,根据管材、管径有支吊架的间距,主要是给管道支撑,防止变形和移位,并保持一定的坡度。
    2019-09-04 08:57:04 来自 PC 评论 举报