制浆造纸车间成品仓库建筑的室内消火栓设计流量如何确定?
该建筑建筑高度22米。防火分区一、四是造纸车间,防火分区二、三是成品仓库;防火分区一、二、三的层高均为6米,防火分区四的层高为16米。火灾危险性为丙类,建筑耐火等级二级。则造纸车间体积7501*(6 16)=165022m3,成品仓库体积(1989 1755)*6=22464m3,总体积187486m3。
下面确定该建筑消火栓设计流量的方法对吗?
整个建筑按仓库定性,体积大于5000,取室内消火栓设计流量为25L/s;整个建筑按仓库定性,体积大于50000,取室外消火栓设计流量为45L/s。
附图:
发布于2017-11-06 17:09:06
全部回答(4 )
对的。
一般根据火灾情况下,最大需要灭火的水量计算