土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 桶泵系统回油好不好?求大神解答
R22系统,3.5立方桶泵,3.5立方高贮,-40蒸发温度 40冷凝温度,机组是双级配搭。系统回油一直不好,油分经常报警油液位低。请大神帮忙分析一下,非常感谢!另外,低压桶内部需要的冷冻油量该如何估算?

全部回答(3 )

  • 阿巅2019

    不错的帖,谢谢楼主的分享

    2023-10-24 19:13:24 来自 PC 评论 举报
  • hgdhgdhgd123

    首先使用的冷冻油品牌、压缩机形式需要说明,若是螺杆机+B100冷冻油组合,不回油需要重点关注系统冷媒充注量是否足够?蒸发器湿回气管到低压循环桶的管路是否能顺利回液?低压循环桶的取油方式?一般桶泵系统做得好的,调试前只需要加够油分必要的冷冻油量即可,不需再额外补油;稍差点的,除了油分内的还要补充冷媒充注量的1%-3%的冷冻油,在系统内循环;

    2023-10-15 11:42:15 来自 PC 评论 举报