土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
市政给排水
\
对于只有1路市政进水,室外消火栓系统如何布置?
对于只有1路市政进水,室外消火栓系统如何布置?
一类高层建筑,仅一路市政供水,管径DN200,压力0.35MPa。
问题1:消防水池储水是否必须包含全部的室外消火栓用水量?
问题2:消防水池设置取水口,室外消火栓系统压力由市政供水维持,是否满足规范?若不满足,有哪些方案?
发布于
2017-11-06 15:16:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
素颜男神
首先需要明确几个问题:第一:一类高层建筑是指的住宅还是公建?第二:在储存室外消火栓设计水量前提下,才会考虑去设置消防水池取水口。
补充回答1:1.如果是一类高层建筑是住宅,室外消火栓设计水量为15L/s,根据消规:6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
在住宅建筑高度不超54m的情况下,可以采用一路消防供水,那么此时室外消火栓的设计水量均由市政管网直供,并且可以和小区室外生活给水管网合用。
如果住宅的建筑高度超54m,那么需要设置消防水池,正常情况下需要储存全部的室外消火栓设计水量(15x3.6x2)(在此不考虑补充进水量,如有兴趣可自行研究),在设置消防水池的基础上设置消防取水口(由于室外消火栓的设计水量为15L/s,且消规:6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:1.供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。故把消防取水口作为一个室外消火栓使用,并且要求附近15~40m范围内应有相应的消火栓系统水泵接合器),如果消防取水口的150m保护半径覆盖了该项目区域,那么可不用再另设消火栓系统,如果不满足要求,那么消防泵房应增设室外消火栓泵,形成临时高压供水给水系统(此处未考虑与室内消火栓系统合用的情况)
补充回答2:如果一类高层建筑是公共建筑,那么需要明确室外消火栓的设计水量,以及相应的火灾延续时间,由于是高层公建,室外消火栓的设计水量是不小于25L/s的,故消规6.1.3不再适用,那么要不就是两路进水,那么消防水池储存室外消火栓设计水量,这种情况下正常是需要在消防泵房里设置室外消火栓泵,在室外形成临时高压给水系统。(有些地区的做法是可以设置2个取水口作为2个室外消火栓使用,并且满足距离消火栓水泵接合器距离15~40m,并且取水口的150m保护半径覆盖该项目区域,PS:当然室外消火栓的设计水量不超30L/s的情况下,这个仅靠参考)
2017-11-06 16:24:06
来自 PC
评论
举报
相关推荐
中华土味女孩
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1086
回复
0
粉丝
237
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.63 万条内容 · 829 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
