土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 室内外有高差怎么设置设置单元门?
问题补充:室内外高差900,基础为条形基础,在首层设置单元门需要离地高度下降900吗?下降后会扣除条形基础工程量吗?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年08月05日

    ejdw87232
    1、室内外高差900,基础为条形基础,在首层设置单元门需要离地高度下降900吗?----------这个离地高度是离首层底标高也就是±0的高度,不是室外地坪。2、下降后会扣除条形基础工程量吗?---------不扣除。软件条基不扣除门窗洞口的工程量的。1的问题处理,2就不存在了。单元门应该是室外地坪,单元门进去后上几步楼梯才到首层进户门是在首层正负0.000------那室外地坪往上的墙不能设置为条基了,要设置成墙了,然后按照你说的在一层设置离地高度为负数就行了。
    2020-08-05 16:30:05 来自 PC 评论 举报