土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求计算变压器容量

求计算变压器容量

发布于:2008-03-15 20:24:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在我们安装一个小区的配电工程,共生活258户,每户选6KW用电量。电梯一部40KW。门面20户,每户8KW。消防水泵2台,每台30KW。
供电局算法:258*6+40+20*8+2*30=1808KW。选2台1000KVA的箱变。
设计院算法:(258*6+40+20*8+2*30)*0.6(同时系数)=1084.8KW。选2台630KVA箱变。
请问那个好,应该选哪个?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    老衲路过来随便看看,偶得一宝不错不错
    2014-02-24 19:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • wxh1111521
    wxh1111521 板凳
    选2台630KVA---800KVA箱变
    2013-12-06 08:48:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6KV电压互感器的问题

6KV电压互感器的二次侧电压100v,这个100v是相电压还是线电压?

回帖成功

经验值 +10