问题补充:各位老师,请问一,12YJ外墙9B该套什么子目?特别是第4条。二,12YJ楼地面201F1该套哪个子目?三,13清单中,没有现场搅拌混凝土费的项目编码,这个费用组价到哪里去?四,钢筋软件2013中,支座负筋CAD识图过来后,标注尺寸500,不包含支座宽度,该怎么设置才可以让这500包含支座宽度呢?五,新图集墙面抹灰分为混凝土砌块墙,和蒸压加气混凝土砌块墙。有什么区别吗?施工工艺有什么不同?谢谢,谢谢

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年07月28日

    wixt18636
    请问一,12YJ外墙9B该套什么子目?特别是第4条。套8-207X进行换算;见换算子目。二,12YJ楼地面201F1该套哪个子目?套7-157子目,把子目中聚氨酯涂料调整为高分子防水涂料,调整市场价价差;三,13清单中,没有现场搅拌混凝土费的项目编码,这个费用组价到哪里去?在混凝土对应子目构件下组价。四,钢筋软件2013中,支座负筋CAD识图过来后,标注尺寸500,不包含支座宽度,该怎么设置才可以让这500包含支座宽度呢?CAD图有误,仍然应该按软件中支座筋长度计算;若要调整软件中也可以直接输入支座筋长度;如输入为2C22-1500(长度);五,新图集墙面抹灰分为混凝土砌块墙,和蒸压加气混凝土砌块墙。有什么区别吗?施工工艺有什么不同?混凝土砌块墙抹灰同混凝土墙抹灰,子目套砖、混凝土墙抹灰子目;蒸压加气混凝土砌块墙就是加气混凝土墙,墙面抹灰时需要先刷一道加胶素浆,定额套加气混凝土墙子目。