土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 从桥架出来连接疏散指示灯、安全出口灯,水平、垂直距离怎么算
问题补充:画圈回路问题地下车库层高3.8米、疏散指示灯管吊,底距地2.5米,安全出口灯底距门框0.2米。是从桥架上引出来的,详细的说一下,谢谢了。

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年07月24日

    bgim12982
    线管水平距离就是从桥架接出位置到各灯具的水平图示尺寸,垂直距离为(3.8-2.5)+(3.8-门高-0.2)*2,线水平距离从配电箱开始算起,加上垂直距离,再乘以相应根数,加上预留就是了。
    2020-07-24 13:49:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。