土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 有谁知道80KVA变压器可以启动55KW电机吗
有谁知道80KVA变压器可以启动55KW电机吗

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年07月08日

    pjol10536
    有谁知道80KVA变压器可以启动55KW电机吗可以启动,但要使用自耦减压起动器。原因如下:80KVA变压器的额定电流的计算:因为:I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)18.5千瓦电动机的额定电流
    2020-07-08 17:32:08 来自 PC 评论 举报