土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土早拆模的疑问?

混凝土早拆模的疑问?

发布于:2008-03-15 16:43:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照GB50204-2002的规定,混凝土拆模时间只于混凝土抗压强度有关,如果添加早强剂或者提高混凝土标号,将原来要求养护28天才达到设计要求C30的混凝土,现在只要养护15天后就达到了C30,是否可以提前拆底模板呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cindy.tan
    cindy.tan 沙发

    弹性模量不能只考虑混凝土的,因为已经和钢筋结合在一起,所以单纯考虑混凝土的弹性模量(即试块的)是错误的。那样得出的结果也将是保守的。
    2008-04-26 10:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • cindy.tan
    cindy.tan 板凳
    一是工期原因;二是周转材料原因,这两条互相制约,何况现在做民建的,哪个不是垫资的?不加快速度就拿不到钱啊~~
    2008-04-26 09:29:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多