6KV VS1型开关能带电分合闸吗?
6KV VS1型开关能带电分合闸吗?
我这里是110KV/6KV变电站
高压柜是中置式
就是问:在静触头带电(母线带电)的情况下
能拉出开关或者推进开关吗?
发布于
2008-03-15 16:26:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
VS1是真空断路器,有机械联锁,小车推入或拉出时,断路器一定在分闸状态,合闸状态是不能移动小车的。
所以,VS1断路器可以按正常操作规程推到工作位置或从工作位置拉出,这时,母线一般都在带电状态。