土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么识别独立基础/桩承台/桩后,截面信息/高度和钢筋信息不能识别过来?
问题补充:桩承台/桩/独基识别之后的截面信息和钢筋信息都和CAD图纸标注的不一样,在提取标识的时候都提取完整了,为什么会识别不到,如何处理?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月30日

    hncw96931
    原因分析:独基、桩承台这些都是单元构件,如果直接导入平面布置图识别时只能识别到构件位置,识别不到相应的信息。解决方案:1、在独立基础定义界面新建独基信息,和CAD图纸的名称信息以及钢筋信息都保持一致,定义完成后,导入平面布置图,再根据提取独立基础边线--提取独立基础标识--识别独立基础这个顺序识别独基的平面位置。2、或者先识别出独基的位置,然后再一次修改独基的钢筋截面信息。