土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 暗柱和框架柱在基础锚固箍筋复合箍还是非复合箍计算有什么区别?
问题补充:暗柱和框架柱在基础锚固箍筋复合箍还是非复合箍计算有什么区别?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月29日

    bgim12982
    框架柱在基础锚固区箍筋是只计算外箍的,如果想计算内箍筋的话,可以通过调整实现:工程设置--计算设置--柱/墙柱-矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋改为“否”;暗柱的箍筋在基础锚固区的箍筋是按照输入箍筋肢数来决定的。
    2020-06-29 17:47:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10