土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何设置基础联系梁上下部通长筋在柱边线起步计算净长?
问题补充:基础联系梁端部既有桩承台也有框架柱/暗柱,如何设置上下部通长筋净长从柱边线起步计算,而不是从桩承台边线起步计算?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月29日

    ejdw87232
    解决方案一:重新设置基础连续梁以柱为支座,而不是以桩承台为支座;解决方案二:修改梁平法表格里的A1、A2、A3、A4数值为柱宽度而不是桩承台宽度;解决方案三:将绘图输入界面所有桩承台先图元存盘存出去,然后将承台删掉,将所有基础联系梁提一下梁跨然后基础联系梁会认到以柱为支座,然后将基础联系梁计算一下然后锁定梁,然后将桩承台图元提取进来即可。