土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何解决剪力墙垂直筋在基础底部没有弯折?
问题补充:基础层有一道剪力墙,在-4.5和-6.7标高处各有一块板,但是剪力墙计算后,排布图内显示在基础底部没有弯折,怎么调整?见图

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月29日

    ckwd_48354
    原因分析:经过查看此工程的-6.7位置的筏板和剪力墙之间有空隙,剪力墙无法识别到基础构件。解决方法:延伸筏板至剪力墙边线,封闭空隙。再进行计算。
    2020-06-29 17:45:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10