土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 【钢筋2013求助】人防门框墙基础层处的画法
问题补充:人防门框墙已结在基础层画好了·····人防门框墙的-1F底标高为-5.4M。筏板顶高-5.9M(有柱墩处为-5.5M高)请问在基础层人防门框墙位置补画剪力墙,人防门框墙处门是否需要贯通还是就按人防门框墙画好留出门的位置????

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月29日

    hncw96931
    根据您描述-1f人防门底标高下部基础顶标高与门槛底标高存在高差(空间)。建议:1、设计门槛下部一般情况应该设计门槛地梁,如果没有您可人防门相连接的墙体覆盖(注意门口区域墙标高调整为门槛底标高)。2、-1f人防墙属性底标高设置为基础底标高这样您钢筋量不少算。汇总结果差异的话可直接在编辑钢筋表格内编辑后锁定
    2020-06-29 17:33:29 来自 PC 评论 举报