土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 强夯基础处理
问题补充:工程量20000㎡,夯击能量1200kn.m,采用两遍点夯,三遍满夯。点夯第一遍夯击次数不少于12击,第二遍夯击次数不少于10击。满夯三遍,厂区整平,振动压路机碾压4-6遍。请问套用定额的时候点夯是套用两遍吗?如果不是该怎么进行套用。

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月29日

    otby55121
    地基强夯按设计图示强夯面积,以夯击能量、每点夯击点及夯击遍数以平方米为单位进行计算。一般按照面积计算,地基处理中有相关的定额,一般有锤重、冲击能、遍数。按相应的参数套用定额。满夯夯击采用1200KN.M。夯击能量(t.m):重锤质量t*重锤落差m定额上分100tm,200tm,………600tm夯点密度:夯点/100㎡夯点密度(夯点/100㎡)=设计夯击范围内的夯点个数÷夯击范围(㎡)×100;得出来的数据对照定额划分的标准,进行定额套项。定额上分10,13,17,23,25夯点以内。夯击击数:指强夯机械就位后,夯锤在同一夯点上下夯击得次数。实际施工时击数以2-5击为多。定额上以4击设项;还有增减一击项目。
    2020-06-29 17:34:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10