问题补充:L型的条形基础受力筋在三维里面查看多计算了两根,而且伸到条形基础外面去了?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月29日

    yniq_14862
    原因分析:查看发现编辑钢筋中受力筋总长比实际绘制的构件多了300MM,在条基单元中相对偏心距输入了300,因此受力筋的总长就会多出300MM。解决方案:在绘图区域将整体改成单元,在选中条形基础,将属性编辑器中的第4项相对偏心距改成0,再汇总计算。